NESPI :Fan Control 2 problèmes résolus en même temps
-
Un premier problème existait déja au niveau du programme initial, puisque le sleep (5) que j'ai modifié en sleep (8) ne fonctionnait pas, or le ventilateur marchait correctement. Seulement il demandait la température tout le temps, ce qui bouffait d'énormes ressources au niveau des cores. Bref, le PI s'échauffait à cause du programme.
Ton "PWM" ne peut pas marcher, je pense à C. Tu start et tu interrompt le courant tous les 5/100 de secondes. Mais tu oublis qu'il est endormi pendant cet temps là pendant 5 secondes. Un Soft PWM au niveau d'un uP ne pose pas de problème, alors qu'il n'a que cela a faire. J'utilise un prog. PWM comme Fader pour mes boutons, mais sur un Attiny13. Le Pi ne va pas digérer si tu enleve le sleep (5 ou 8).
La ligne
python /recalbox/share/myscripts/run-fan.py &
je l'ai mise maitenant au niveau du script custom.sh -
Ben en fait le PWM fonctionne dans la première version du programme que j'ai postée au dessus. Mais si je rajoute des "if" pour qu'il se comporte différement en fonction de la T° (deuxième version du programme), le ventilo ne se lance plus du tout quelle que soit la T°.
Je pense que je vais me refaire une version de ce programme à partir de 0, en faisant simplement une grande boucle "while true" avec des "if" à l'intérieur pour chaque intervalle de T° et un sleep=5 tout en bas pour éviter la surcharge CPU.
Si j'arrive à un truc qui fonctionne je le posterai ici.
@Dragu comment tu fais pour poster le code comme tu l'as fait en haut de ce topic ? Désolé je débute autant en Raspberry qu'en forums ^^
-
@kantoulf
Pour le code sur fond noir il faut faire 3x "`" au début et la même chose à la fin. C'est plus pervers que du Bbcode.
Pour le reste, tu vas voir toi même que cela bouffe trop de ressources. Alors une solution plus simple, si le bruit te dérange, utiliser les petits circuits chinois stepdown 5V --> 3,3V (ne pas alimenter en 3,3V à travers les pins du PI)
Dans ma case NESPI noir, je n'entend pas beaucoup du bruit. Il faut encore dire qu'il y a une variété de ventilateur sur le marché, beaucoup dépend du design des pales. -
Ok merci ! Je vais essayer la méthode du stepdown ! ça sera surement moins galère que le PWM, et ça tirera effectivement moins sur le CPU. Je vais même peut-être essayer de faire un circuit qui alimentera en 3,3V entre 60 et 70°C et 5V si la température dépasse 70°C. ça serait l'idéal...
-
@kantoulf
Si tu veux avoir la version Ventiluxe, tu pourras utiliser 2 pins. Un pour switcher 3,3Volt et un pour switcher 5V. Il faudra juste prévoir une diode >500mA dans la sortie des 3,3V pour ne pas le courtcircuiter. Sens vers le Ventilo dans la sortie +3,3V.
Tu m'as maintenant incité à essayer une nouvelle perversité avec le Nespi, pas Ventilo. -
En fait je viens de découvrir qu'il y'avait un pin d'alimentation en 3,3V sur le raspberry (je vous avais dit que je débutais ^^). J'ai branché le système dessus, et ça marche très bien.
La T° fluctue entre 55°C et 60°C et le système est très silencieux. Donc je pense que je vais abandonner le système avec un circuit en 5V et l'autre 3,3V.
-
@kantoulf
C'est ton risque. Comme j'ai écris autrepart le fabricant limite les pins 3V3 à 50mA. Tout les PI avant le PI3B ne vont pas digèrer plus. Les B+ ont une alimentation différente 250mA pour tout ! les pins. Alors avec 200mA pour le fan, il reste plus grande chose. -
Ha ok, je pensais que tu disais de ne pas utiliser les GPIO pour l'alimentation ! Bon je verrais...
-
Bonjour,
Javoue etre coincé, le script fonctionne bien mais j'arrive pas le faire s'executer au démarrage. j'ai modifier /etc/init.d/s99custom voici se qu'il contient :#!/bin/bash
python /recalbox/share/scripts/ventil.py &
Quand je lance la commande :
python /recalbox/share/scripts/ventil.py
Cela s’exécute bien mais si je reboot, Evidemment, plus rien !
Merci
PS : J'ai egalement vérifier que s99custom etait bien executable avec chmod +x s99custom
-
@dragu said in NESPI :Fan Control 2 problèmes résolus en même temps:
La ligne
python /recalbox/share/myscripts/run-fan.py &
je l'ai mise maitenant au niveau du script custom.shLe mieux, c'est de ne pas modifier s99custom, mais de créer un script custom.sh avec la ligne d'appel. Aussi important le "&" à la fin, pour le faire tourner en background. L'appel du script custom.sh existe déjà dans s99custom.
-
Salut,
Merci pour ta réponse, j'ai donc editer S99custom pour le remetre d'origine.J'ai créer custom.sh dans share/system avec pour seul ligne :
python /recalbox/share/scripts/ventil.py &
Mais cela ne marche toujours pas, snif
PS : Si une foit logger en SSH je marque :
python /recalbox/share/scripts/ventil.py
Cela fonctionne, c'est donc juste le lancement au démarrage qui est problématique, je ne comprend pas
Edit :
Jessaye egalement avec ceci dans custom.sh :#! / bin / sh
cd /recalbox/share/scripts
python ventil.py &Sa ne marche toujours pas
-
-
@dragu said in NESPI :Fan Control 2 problèmes résolus en même temps:
@EVOTk
J'ai créer custom.sh dans share/system avec pour seul ligne :
python /recalbox/share/scripts/ventil.py &Tu as peut-être oublié "#!/bin/bash", il le faut et cela fera deux lignes.
#!/bin/bash python /recalbox/share/myscripts/run-fan.py &
Merci de ta reponse
Effectivement, je ne lavais pas mis.
J'ai donc maintenant dans mon fichier :
#!/bin/bash python /recalbox/share/scripts/ventil.py &
Malheuresement, sa ne change rien
-
-
-
@evotk
chmod +x /recalbox/share/system/custom.sh
tu as fait ? -
-
@evotk pas si tu mets "python" avant comme tu l'as fait.
-
@dragu said in NESPI :Fan Control 2 problèmes résolus en même temps:
Tu est sur que au niveau du S99custom tu as
#!/bin/bash test -e "/recalbox/share/system/custom.sh" && /recalbox/share/system/custom.sh $1
et que ton script "ventil.py" existe bien dans le bon folder.
Oui oui !
-
@evotk said in NESPI :Fan Control 2 problèmes résolus en même temps:
s99custom
Et S99custom a toujours un grand S au début ?